防爆空調是目前常用的一種制冷系統,而防爆空調制冷系統通常出現故障,而這些故障也有五百多起。即便如此,由于防爆空調屬于危險場所常用的設備,因此防爆空調的故障也很嚴重。下面,您將簡要介紹防爆空調常見的四大故障。
防爆空調常見的四大故障是:
1、制冷系統堵塞:
經常發生在毛細管和干燥過濾器上,因為這兩個地方是系統中狹窄的地方,通常都是堵塞、臟污、結冰和焊接的地方。
A、 臟堵一般是指在導入毛細管時,被系統中的污物(如焊渣、軋屑、氧化物)堵塞,并在檢查時輕輕敲擊毛細管,可能會暫時恢復正常。壓力恢復速度時間等可根據冷凝、結霜和停機表面、結霜和停機時阻塞的位置和性質來判斷。
B.冰塞一般發生在毛細管出口處,這是由于水分,并突然蒸發在毛細管出口。它凝結成一個小的冰夾,在毛細管出口處堵塞。確定后,如果效果恢復正?;蚋纳?,可以在毛細出口加熱,是冰堵,還是關閉空調后,可以制冷,機器可以制冷。它是一種冰塊阻滯劑。結冰通常發生在新安裝的機器或剛剛維修的空調上。
C、 焊塊一般在毛細管的焊接中出現,其現象類似于臟冰,且多有發生。
2、制冷系統泄漏:
空調制冷載體是一種制冷劑,如系統中的一個泄漏點,制冷劑泄漏空調不精,而空調泄漏主要集中在兩臺機組的每個焊件上,毛細管焊接、壓縮機油管、揚聲器接口、銅鈉裂紋、連接管等。,你可以先檢查一下,重點放在接頭上,而漏水處一般都在漏水處。
3、四通閥故障:
通常加熱時,四通閥是分不開的,造成串或卡,造成加熱性能差,判斷是否良好時可將四通閥斷開,維修時可重復。裝有四通閥或輕輕敲擊四通閥使其復位。
4、單向閥故障:
制冷時直接打開單向閥,但加熱時制冷劑要經過輔助毛細管,當單向閥密封或輔助毛細管堵塞時,會影響加熱,所以如果空調正常但加熱不好,在排除四通閥問題后,必須重點檢查止回閥。
針對以上防爆空調,建議防爆空調操作人員可根據實際情況對制冷系統進行檢查和維修。那么,當防爆空調制冷系統發生故障時,其維修要點主要有:
1.觀察內外機工作情況:如果顯示燈板,內機是否工作,風速輸出是否正常,外機風扇、壓縮機是否運轉,以此判斷是電氣問題還是系統問題不精。
2、檢測空調數據:
A.空調水條件下,一般內滴連續空調是正常的,但受環境濕度和溫度影響只能作為參考值。
B、 空氣進出口溫差大,正常進出口風溫差應為12-14度,但也會受到環境溫度和風速的影響。
C、 測量系統管路壓力值,一般制冷,低壓壓力在0.45MPa-0.50MPa,高壓壓力在1.8MPa-2.2MPa,但壓力受環境溫度影響,空調空氣溫度越高,排氣壓力越高,凝結溫度越高,越??;空調負荷越大,吸入壓力越高,蒸發溫度升高(蒸發器蒸發溫度一般在5-7度之間)。
在防爆空調中,制冷系統在使用過程中不會經常發生故障。一旦防爆空調壞了,你不要驚慌。只要能按照正確的維修方法維修防爆空調,就可以根據實際情況維修防爆空調,保證防爆空調的正常運行。